Configuration écran ST7565R
Mardi 30 Juin 2020 à 21:46 ThLDQ
Bonsoir à tous.
Pour configurer un écran à base de ST7565R il faut ouvrir les ponts R80 et RS et fermer les ponts R68 et RP.
Le pont RS est équipé d'une résistance ! Dois-je la supprimer ?
Cordialement
Thierry
Mercredi 1er Juillet 2020 à 12:35 Franck.A
Bonjour Thierry,
La réponse est : oui il faut bien supprimer cette résistance, qui configure le LCD en port série (d'où le S, versus P pour le port parallèle).
Tout est dans la documentation ici :
Franck
Mercredi 1er Juillet 2020 à 17:54 ThLDQ
Bonjour Franck.
J'ai donc soudé les ponts R80, R68, RS et RP comme sur la notice (écran ARTRONIC).
Sur mon écran je n'ai pas de ponts ER et IR ! S'agit-il des ponts R1 et R2 ?
Je joins un dessin de l'écran avec la correspondance des sorties de l'écran et des pins de la 2560. J'espère que je ne me suis pas trompé.
Faut-il comme sur l'écran Zolen intercaler une résistance ?
Cordialement
Thierry
Vous devez être membre pour poster un message.